叮鐺豬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-01-03
最后登錄: 2014-02-16
查看叮鐺豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 14:21
我這有兩套數據線 兩個電腦 兩個plc   都能用  參數設置也正確 就是不能用,PLC跟電腦就是連接不上去,端口都是COM1,波特率9600.數據線用的是PLC跟設備觸摸屏的通訊線,因為數據線和電腦接口都是公頭我買了一對母頭轉接,請問是哪里出了問題,謝謝大家?guī)兔α。。!?br />
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jin16816830) 熱心助人
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158600 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-08
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-01-07 22:58
    觸摸屏型號??
    三菱觸摸屏與PLC通訊一般是RS422接口,而電腦端口為RS232,不能用這條線用電腦連接PLC。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(叮鐺豬) 熱心助人!