樓主  發表于: 2014-01-05 09:52
有6路開關量信號輸入,當全部沒信號時變頻器停止,當有任意1一2路輸入有信號時低速運行,當任意3一4路輸入有信號時中速運行,當任意5一6路輸入有信號時高速運行,變頻器保持跟隨狀態。pLc用歐母龍CPM1
tk758
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 416 點
下載積分: 935 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2021-09-24
查看tk758的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 09:47
用三菱FX2N, X0~X5輸入, X6及X7不接
LD    M8000-----------------SUM K2X0 D0

LD =D0 K1-----------------Y0(慢)
OR =D0 K2

LD =D0 K3-----------------Y1(中)
OR =D0 K4

LD =D0 K5-----------------Y2(快)
OR =D0 K6