37719249
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 131 點
下載積分: 764 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2015-06-14
查看37719249的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-04 10:42
描述:離線模擬圖片
圖片:
各位大俠:
小弟最近在學習威綸通觸摸屏,試著編寫了一個小程序,上機后還有以下一些問題,主各位大俠指導一下
1.主窗口  START鍵控制問題,沒實現 START  閉合后,點擊 HOLD  或 STOP能使其自動復位
2.時間顯示問題:程序下載到HMI上后——分鐘時間比實際時間快了約10分鐘,離線模擬是沒有問題的
3.窗口10中,點擊SOTP ---REST后彈出安全警告窗口,但只能顯示一瞬間,要想實現至少要在復位完成窗口才自動消失
4.窗口12中點動控制電機正反轉運動來確定位置是否正確
5.窗口11有個滿料設置,數量達到后,自動彈出滿料報警窗口,我用的是PLC控制的,但沒實現,該怎么實編程序
描述:程序111111
附件: 觸摸屏 程序.rar (338 K) 下載次數:33
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-10 11:14
1、要配合PLC去做,當然也可以在屏上做
2、將右下角的系統參數設置的小箭頭調出來然后輸入密碼111111進入系統參數修改時間,或者在屏上做LW9017~LW9022的數值輸入控件,下載到觸摸屏去修改時間。
3、17窗口的彈出是根據你的R35的位的變化而變化的 ,R35的位只通一下,肯定只彈出一瞬間,這個可以轉化一下,配合PLC的其他位地址去控制。
4、還是得配合PLC來做。
5、利用直接窗口,用位地址來彈出。
程序不是只在屏上寫就可以完成了,配合PLC去寫程序,這樣子會更簡單,不然全部在屏里面弄,會越弄越暈。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(37719249) 真誠感謝!