叮鐺豬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-01-03
最后登錄: 2014-02-16
查看叮鐺豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-04 08:46
現在要電機精確停機,伺服放大器能不能做到啊。。。。。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-05 12:58
給伺服驅動器控制信號的輸入端接線就可以呀,其中一個EMG就是緊急停止,用傳感器的信號控制EMG 或用傳感器的信號作限位:正轉行程末端LSP,反轉行程末端LSN。

最好查一下你的伺服驅動器手冊吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(叮鐺豬) 真誠感謝!