tiantian168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2015-02-16
查看tiantian168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 13:42
請問一條物料輸送帶上2個160KW電機實現同步控制(客戶已買編碼器),電氣部分應該怎么做?有方案最好,有項目例子更好。謝謝各位
[ 此帖被tiantian168在2014-01-03 14:07重新編輯 ]
tiantian168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2015-02-16
查看tiantian168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-04 07:50
謝謝樓上的兄弟,還有一個方法:“兩臺變頻器,一臺變頻器主給定,另一臺可通過PLC通訊給點,由編碼器反饋,PLC定時對兩個編碼器值進行比較,再控制變頻器頻率,主給定變頻器頻率不變,只要加快或減小從變頻器值就行了”。。。這個方法也是論壇找到的,哪種更優?