suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 13:25
大家好,請教下,DRVI D600 K30000 Y0 Y5與DDRVI D600 K3000 Y0 Y5控制伺服電機,若D600的值設定為5000。那么FX3U PLC所發出的脈沖數目是一樣的嗎?(即電機旋轉角度一致) 請大家指導一下。謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 16:42
是一樣,但要確保D601=0