chenyuelin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 233 點
下載積分: 912 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2014-02-12
查看chenyuelin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-02 09:45
星三角電機為什么換了一塊閘為什么變成反轉了呢線沒有動,請大師指點
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 12:52
這個只能說明你沒有把原來的相位換過來,要不沒有換相是正確的。