CPU314出問題了:
現場熱電阻,進模塊,進CPU,通訊進DCS顯示。今天始終顯示0.00℃,
查現場正常,進CPU前也都正常,請教大蝦幫忙!
吉圓電氣 QQ751673698
工控人xrj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 26 個
工控威望: 150 點
下載積分: 55108 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2013-12-09
最后登錄: 2021-10-31
查看工控人xrj的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-01-01 17:45
很可能是功能菜單RESISTOR  0-OFF  1-ON選擇了0,我曾經遇到過,斷電停機時間太久,通電自動設置OFF狀態(tài)