電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1640(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-29
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-29 17:01
請教觸摸屏里面指示燈通知的問題
我準備用威綸通的MT6070ih來控制兩臺設備,一臺FX2N的plc,一臺MODBUS_RTU的控制設備,我在觸摸屏上顯示MODBUS_RTU設備的輸入點的狀態,用指示燈元件來顯示,現在問題來了,如何讓指示燈顯示的同時也通知PLC里面的元件,比如MODBUS_RTU的輸入點接通時我在觸摸屏上面設定的指示燈元件顯示,同時也讓FX2N里面的M1接通,請問怎么設置?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 12:46
威綸通如何實現不太了解;
但大體上觸摸屏都會有腳本(宏)功能,可以在元件ON的時候出發腳本程序,置位PLC的內部寄存器。