windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-27 16:04

項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
744039615@qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 465 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2013-12-31
查看744039615@qq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 15:05
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.