請問各位大俠,我們平時用鉗心表測得的負載(三相)電流是相電流還是線電流?與負載的接法有關系嗎?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12608 分
在線時間: 2736(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 12:53
根據負載定三角形接法測的是線電流;如果是星型接法測的是相電流。