[upload=1]各位大俠,本人剛接觸松下PLC,公司有臺設備是松下PLC PR-X C60T控制的,現在要進行設備改造,由于輸入輸出點不夠了,加了個I/O擴展模塊PR-X E16T,可現在不知道擴展模塊的輸入輸出地址是怎么分配的,原PLC輸出地址最后用到了Y1D,求大俠告知 [upload=1] [upload=1][upload=1][upload=1][upload=1][upload=1]
旋律
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 182 點
下載積分: 4328 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2022-03-12
查看旋律的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 12:43
接上LED有指示,現就是找不到I/O編程地址
旋律
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 182 點
下載積分: 4328 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2022-03-12
查看旋律的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-26 13:07
引用
引用第2樓znz43于2013-12-26 11:32發表的  :
FP-X E16 在 FP-X C60 右邊第一個, X300-X307,Y300-Y307

謝謝樓上的了、、剛去試了下，的確是X300開始的