dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-07-24
查看dahairhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-25 22:14
請教一下熟悉三菱的朋友:
1. FX3U的PLC是否可以通過FX0N-32NT-DP做PROFIBUS-DP網絡的從站的?
2. FX0N-32NT-DPGSD文件是不是MELCF032.GSD ?在哪里能下載到?
謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 08:14
1、理論上是可以的,F(xiàn)X3U一般用FX2N或FX3U的DP模塊
2、 GSD_Data_FX0N_32NT_DP_V1.02.zip (2 K) 下载次数:123