佘順紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2024-08-19
查看佘順紅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-25 13:53
怎么把VW100的數據放在AC0的低位,VW102的數據放在AC0的高位(高字)
200的PLC有SWAP字節交換指令,但沒有字交換指令
現在問題是我使用MODBUS-RTU讀了一個雙字的數據,
例:智能儀表40007  40008 代表數據總和
想辦法把40008 的值放在ACO的高位字,40007放在AC0的低位字
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1949(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-11-05
查看打豆豆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 11:27
真郁悶,不可以MOV嗎?我真沒法說你。
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688