剛開始時送電是這樣的狀態。





按下面板的Hand on 出現這個畫面。





然后打算恢復出廠設置,查到了一個這個資料,按照操作后,出現了故障代碼A68




    

這是故障代碼A68



大家看我想面板操作,讓變頻器啟動,拖動電機,網上下載的都是英文手冊,面板里也是英文菜單,這一搗鼓,出來一個故障代碼,復位不了,怎么回事,我怎么才能把它復位了,然后怎么設置才能面板啟動變頻器?

請大家指教。謝謝
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 16:14
引用
引用第11樓aaweihua于2013-12-25 20:57發表的  :
看外形像丹佛斯F300系列,若是要啟用面板控制,需把參數0-40,0-41設置為1,丹佛斯變頻器默認設置為遠程控制(外部控制)狀態。LCP控制面板有中文的,但需要另外定制

圖形面板都是一樣的,沒有中文選項那是變頻器內置軟件版本不夠高,06版本及以上的軟件都能設置成中文,用面板啟動,需要在無任何報警的情況下按下“Hand ON”鍵,然后通過上、下箭頭鍵進行頻率遞增或遞減。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-28 16:16
中文說明書網上一大把,樓主說沒有?