lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 22:31



剛開始時送電是這樣的狀態。





按下面板的Hand on 出現這個畫面。





然后打算恢復出廠設置,查到了一個這個資料,按照操作后,出現了故障代碼A68




    

這是故障代碼A68



大家看我想面板操作,讓變頻器啟動,拖動電機,網上下載的都是英文手冊,面板里也是英文菜單,這一搗鼓,出來一個故障代碼,復位不了,怎么回事,我怎么才能把它復位了,然后怎么設置才能面板啟動變頻器?

請大家指教。謝謝
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 08:50
斷電之后過個一分鐘上電 按一下 RESET (故障復位)