lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 22:31



剛開始時送電是這樣的狀態。





按下面板的Hand on 出現這個畫面。





然后打算恢復出廠設置,查到了一個這個資料,按照操作后,出現了故障代碼A68




    

這是故障代碼A68



大家看我想面板操作,讓變頻器啟動,拖動電機,網上下載的都是英文手冊,面板里也是英文菜單,這一搗鼓,出來一個故障代碼,復位不了,怎么回事,我怎么才能把它復位了,然后怎么設置才能面板啟動變頻器?

請大家指教。謝謝
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 09:01
試過復位不了啊,斷電一晚上了,今天早上送電,按下 RESET (故障復位),還是不行
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-25 09:16
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以復位了,但是拆下這個線后,送電還是提示A68,這是怎么回事?之前沒接這個短接線的時候,送電也不提示A68的。
2.故障復位了打算用面板啟動一下變頻器,現在也啟動不了怎么回事?如何用面板啟動變頻器呢,按下Hand on,啟動不了變頻器現在。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-25 09:20




現在的變頻器是這個狀態,12和37短接后,沒有故障了。如何用面板啟動變頻器?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-25 10:42
沒有中文的選項,這個看了。從07直接跳到20,中文應該設定成10,但是沒有10這個數值。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-25 13:20
嗯,短接線已經連接上了,報警消除,如何讓變頻器面板啟動起來?