樓主  發表于: 2013-12-24 16:48



現有加熱管9根,每根功率 2KW?偣β18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 08:29
星行接法的話要算220V的,你8KW的話,每根線電流就是要37A;還有中心線要接的,3相平衡的時候中心才是0位,要是電熱管功率有誤差中心會有電壓的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    理論初學者
    有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 767 點
    下載積分: 7434 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2013-11-18
    最后登錄: 2016-05-09
    查看理論初學者的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-25 08:32
    引用
    引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
    我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。

    電加熱管不是電阻嗎?電壓上升了電流咋會下降呢?只會把電熱管燒壞了吧!