現有加熱管9根,每根功率 2KW?偣β18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
nhy1970
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 129 點
下載積分: 955 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-06
查看nhy1970的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 16:22
所有的星形中心點連接在一起的接法,最好是星形中心點加接N線,因為若有一根發熱管壞了,會造成中心點電位偏移,同相的發熱管兩端電壓會升高,影響同相發熱管的壽命。如果將每三根發熱管接成星形組成一組,這樣共有三組,每組的中心點不連接在一起,然后再接入三相電源中(固態后面),這樣就不需接N線了,即使有發熱管壞了,也不會影響其它的發熱管了。