李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 20:34
圖片:
最近從網上買了個步進電機和驅動器,自己在家學習用的。要接線了才從驅動器網頁上的最下角寫了只能共陽極說只能由于npn輸出的低電平有效的plc。而且驅動器上只有一個+5v的公共端,圖片如下。我的plc是三菱的fx1n。請問能接線嗎?應該怎么接?不敢接,害怕把plc燒了。
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-24 18:05
可以啊,驅動器+5V接24V, PLC的COM接電源0V,  Y0或者Y1輸出串2.2K電阻接驅動器即可。