這些年看了不少進口設備!發現里面驅運異步電機都不用接觸器也沒見斷路器和過流繼電器!我想我們是不是也該取消接觸器和斷路器、過流繼電器這些呢?用固態繼電器來代替接觸器,但過流和斷路保護用什么來代替??各位參考一下。。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-28 21:06
接觸器進口機還是用的很多的,一般是西門子,默勒,施耐德TE的。
斷路器和熱繼電器兩個一般直接用電機保護器替代。
簽名無效了,麻雀不見了!