輸入:一個氣缸到位磁性開關,一個啟動按鈕
輸出:進氣電磁閥
動作過程:按下啟動按鈕后電磁閥得電氣缸動作,氣缸到達磁性開關后復位,然后重復動作一次停止,等待下次按下啟動按鈕
請高人指教,謝謝!
FX-1S上使用
[ 此帖被liangliu1126在2013-12-19 16:27重新編輯 ]
q1w2e3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2014-04-23
查看q1w2e3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-20 08:50
最好復位停止加個輸入,按啟動鍵啟動,輸出自鎖,用磁性開關斷開,并啟動還回輸出,用復位停止輸入停,這樣既可,停止輸入用常閉串入
q1w2e3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2014-04-23
查看q1w2e3的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-20 08:51
定時沒開關量準確