樓主  發表于: 2013-12-16 21:10
我要控制5個軸,其中3個伺服馬達,兩個補進馬達,其中兩個步進馬達的精度要求不高,可以用fx3u的基本單元控制嗎,我指的是可不可用基本單元的普通晶體管輸出法脈沖控制后面兩個步進馬達,用y0,y1,y2高速輸出控制前三個伺服馬達?另外我用J2S的伺服系統,可以將伺服器里面的位置傳到PLC做閉環控制嗎,如何實現?
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-10-12
查看luohainan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-16 22:23
普通晶體管輸出是不可以發脈沖的嗎?我還用的步進馬達精度要求不高,另外我怎么能夠讀取從伺服馬達傳送到伺服器的的編碼信號做閉環控制呢?如果不行的話,用FX2N-20GM+FX3U-64MT能不能實現
要求,5軸控制,其中最少兩軸采用伺服馬達并采用閉環控制,用J2S系列,另外3軸采用步進馬達。
要求定位移動過程中能夠變速,移動100mm距離前99mm用高速最后1mm用低速,過程中不能停頓,
定位移動過程中能隨時暫停,啟動后能繼續后面動作,F(xiàn)X3U貌似暫停后必須將當前運行的定位指令跑完才能停止。
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-10-12
查看luohainan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-19 18:55
有沒有具體的例子呢?比如J2S系列的驅動器,與PLC如何接線,用什么指令來讀?我看了下說明書,仍然一頭霧水
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-10-12
查看luohainan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-19 21:03
引用
引用第8樓zhanghua6070于2013-12-18 14:47發表的  :
自閉環驅動器是電機的編碼器信號直接與驅動器鏈接形成閉環控制。電機的位置讀取可在PLC內的特殊寄存器里讀取

嗯,我用的是J2S-40A驅動器,F(xiàn)X3u的plc,我的意思是怎么樣實時從驅動器讀取當前電機位置數據做閉環控制,有沒有相關的接線方法和梯形圖示列,我看了說明書也不知道怎么搞。