512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-14 09:16
現有MR-J3-700A伺服一套、 由于該項目設計時沒有考慮完全 一致現在無法安裝變壓器或穩壓器   請教老師傅  老師傅講可以直接接進市電然后用零線如何如何弄就可以(好像是用零線把三相380V降為三相220V---) 通過什么樣的接線方式可以把380降為三相220V求指點
市電的電壓不是會經常浮動的么   這樣對伺服有沒有影響

   不知道這樣行不行得通       求高手指點              
崇拜高手
foshanye123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-22
最后登錄: 2014-03-28
查看foshanye123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 13:26
據了解那個伺服是3相220V,現提供電源電壓是380V三相,伺服接1條相線和零線給伺服供電伺服可在負載不重的環境下運行,但他絕對不可能達到額定功率輸出,因為伺服內部的交流三相整流變為單相整流，這樣功率就變小了。所以要加電抗器,和變壓器。3相380V變?相220V的變壓器,其容量要大于伺服額定容量的1,2倍就可以了。電抗器是可以吸收浪涌電壓,改善功率因數。