引用
引用第25樓rockyhuo于2013-12-24 13:27發表的 :
我的裝置是有緩沖,所以時間可以做得比較長點,用磁粉自動控制我沒有做過,但是道理也是一樣的,就是要控制0-24V電壓.
若是能把機械裝置改變就更好,張力調節更穩定.
我現在,是啟動直接加速到15米左右,這時的張力輸出直接慢加到反饋值等于設定值就停止再加。將此時的輸出值傳送給PID控制器作輸入值。如果張力偏差過大不能再次加速,再按加速按鈕,進入PID控制模式,速度可以加到設定值,這種模式只是廢料試了一下機,感覺一般般,還要等到正式分切產品才知道好不好用。
這樣做的主要原因:是不知道輸出怎么計算。輸出的力矩和卷徑、實際張力不知道是個什么關系,所以我的張力輸出永遠是剛開機時取的那個值,卷徑變化產生的偏差,完全由PID來糾正。PID的輸出不是接近0的一個數,而是一個隨卷徑變小PID的輸出值不斷的變。ㄘ(fù)數變大)。
所以,如果中途停機的話,PID從零算到停機前的負數值,需要一定的時間,這時候的張力變化也好頭疼哦