樓主  發表于: 2013-12-12 21:01



前兩天在南京一個工地上調試項目,用的CPU313c-2dp的PLC,有模擬量模塊,編碼器,變頻器等,主要實現的功能是通過檢測編碼器的脈沖,調整變頻器的頻率來實現兩臺電機的同步。
在調試的時候發現一個問題,這里好像不可以發表圖片,我就簡單敘述一下:
在OB1中調用我寫的FC塊,然后我把主程序全部下載進去,發現FC塊是綠框,有的是虛線框,過了一會之后,有的又變成了虛線框和綠框。但是程序可以正常運行以及監控!
這是什么問題?我打電話給西門子客服,那人讓我清空MMC卡,我照做了,還是不行!

zzyo520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 640 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-07
最后登錄: 2013-12-14
查看zzyo520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-14 13:38
我覺得是掃描周期的問題,你要查看那個網絡,可以點擊該網絡的母線,應該就好了。