jamesexie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-05-13
最后登錄: 2023-09-18
查看jamesexie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-12 11:09
各位好,我有一個項目,用步進電機和同步帶做定位控制,可是每做一段時間,感覺零位變了,定位不準,會相差到幾十個絲的誤差,要怎樣解決這個問題,是硬件不足還是軟件做的不好,硬件是用白山的混合電機+FX3U PLC,用絕對定位控制指令,請各位指點!
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 11:36
1樓的方法不錯的,這樣可以省成本,滿一定次數后回零位,因為一開始設備的運行是滿足要求的嘛,這就是累積誤差了,定時清一下就好了