硬體:
1. Q02HCPU+QJ71C24N-R4
2. FX3U+FX3U-485ADP

用途:
不同系列的PLC,連線測試

問題:
要如何讓這二臺PLC連線通訊呢?有那些設定要注意的?
FX的通訊手冊只寫同類型的,沒找到與Q系列的連線方式。
不知各位大大,有沒有相關的資料可以提供參考的呢?
若有實例提供參考,會更好。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 11:37

  

GX_IEC_DEVELOPER到是有很多此類模板。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-26 14:12
最簡單的是用MODBUS-RTU!
QCPU這邊,用SC軟件,通過通訊協議進行通訊,軟件里有RTU的模板!.........填空題
3U這邊換FX3U-485ADP-MB,書上簡單的幾句就OK了!  
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-27 15:54
那就裝GX Works,自帶SC








如何設?二邊一至就OK!  
[ 此帖被daizhi在2012-03-27 15:59重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-28 11:25
1.62以上就可以