三相電不用電器電壓正常,用電器電壓就不正常,如果負載接單相電,就接的那根線電壓下降,另外兩相的電壓升高,這是怎么回事?
崔心順
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 208 點
下載積分: 107750 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-12-16
查看崔心順的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 07:01
很明顯是電壓降的現象,用電處到供電變壓器間導線阻值太大,應加大導線截面積