工控菜鳥123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 639 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-28
最后登錄: 2013-12-15
查看工控菜鳥123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 13:44
圖片:
圖片:
小弟剛畢業,第一次搞PLC。我這樣設計是想省一根線,按鈕和按鈕燈用同一根線。因為有好多這樣的按鈕我是想如果能這樣設計就可以省很多線。
請高手幫幫我。
大家可能沒理解我的意思,當按鈕鈕下去時,X0有輸入,這時通過程序運行Y0輸出。Y0復位是通過其它按鈕的。只要X0按下Y0輸出就行了,我的目的就是這樣。
我只是想問第二張圖能不能這樣做。。。
[ 此帖被工控菜鳥123在2013-11-29 12:28重新編輯 ]
ganminxu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 4170 點
下載積分: 5197 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2006-11-04
最后登錄: 2024-05-06
查看ganminxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 12:16
引用
引用第19樓liang48222于2013-11-29 22:57發表的  :
你是想x0按的時候燈會亮,然后程序里面還有其他條件控制Y0,條件滿足后,即使不按X0,Y0也會亮,這樣接法,中間要加中繼控制燈,不然x0和YO同時輸出,
Y0要被電流反饋,Y0是MT的輸出,有燒掉可能.
還有種方法,就是走程序控制

PLC是繼電器輸出的.此方法應該可行,我在現場維修的時候見到過這種做法,這個系統還穩定運行的好多年.