MUL D250 K30 E
BMOV D200 D2000E K30
這兩條指令是在臺達PLC上讀出來的。小弟看不明白。請高手幫忙解釋一下。謝謝!
zhaolifei200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 179 個
工控威望: 320 點
下載積分: 8089 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2023-03-28
查看zhaolifei200的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-11-22 08:54
第一個沒用過呢,第二個是塊傳送指令,d2000E是變址寄存器,意思是把d200傳送至d2000e,d201傳送至d2000(e+1)傳送30個,