各位工控先進 好
我司預計開發一個中控系統, 藉以監控5個下位機; 其架構是
1. 中控電腦以labview開發監控界面 (算是OPC client端),
2. 中控電腦安裝OPC server.
3. 下位機則包括FX-3U 3臺 (透過網路 ,走 mitsubish fx net) 與 與臺達 SX2控制器2臺 (經converter, 走modbus-tcp), 但都是 9600/8/n/1
4. 總共約200個tag; 有些是連續位址, 有些則是不連續.
目前測試發現, 中控電腦再通過OPC server讀取下位機的word或是bit時, 非常慢, 有時下位機的狀態已經切換兩次, 中控端的數值卻還沒更新. 用碼表計算一下, 大約要30sec才會反應.
不知該從何著手, 方可提升中控電腦的讀取速度?
謝謝