bioman6666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 526 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2020-11-16
查看bioman6666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-20 09:48
各位工控先進 好
我司預計開發一個中控系統, 藉以監控5個下位機; 其架構是

1. 中控電腦以labview開發監控界面 (算是OPC client端),

2. 中控電腦安裝OPC server.

3. 下位機則包括FX-3U 3臺 (透過網路 ,走 mitsubish fx net) 與 與臺達 SX2控制器2臺 (經converter, 走modbus-tcp), 但都是 9600/8/n/1

4. 總共約200個tag; 有些是連續位址, 有些則是不連續.

目前測試發現,  中控電腦再通過OPC server讀取下位機的word或是bit時, 非常慢, 有時下位機的狀態已經切換兩次, 中控端的數值卻還沒更新. 用碼表計算一下, 大約要30sec才會反應.
不知該從何著手, 方可提升中控電腦的讀取速度?

謝謝
huyongping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 193 點
下載積分: 303 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2024-02-24
查看huyongping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-21 18:21
換軟件啊