yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-15 15:21
本公司有一臺設備改造,上下行程由三菱的FX2NPLC+1PG+三菱MR-J2S-100A驅動系統控制。絲桿螺距是6MM,傳動是1:1)伺服電機也是三菱的,編碼器分辨率是131072   要求移動最小單位是:微米。

    1. 請問各位師傅,三菱驅動器的電子齒輪比3號參數設置為8192  4號參數設置為375 對嗎?
                                
    2. 1PG的BFMZ中的#0號參數設置是TO  K0  K0  K6000  K1 ,#1和 #2參數設置是DTO K0  K1  K6000  K1,#3參數設置是DTO K0  K3  H200E  K1,這樣設置對嗎?能滿足要求嗎?

    3 .同時想問問,用那個寄存器可以在觸摸屏上監控實際的位置,是D10和D11嗎?



  麻煩能幫我解答下,謝謝
yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-16 13:57
你好,資料我也有,現在就是按資料做,沒把問題弄明白,走的實際位置不對,不知道你是什么資料,1PG的使用手冊我也有的
yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-17 17:56
你好 請問用那個寄存器可以監控到所發了多少個脈沖?