yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-15 15:21
本公司有一臺設備改造,上下行程由三菱的FX2NPLC+1PG+三菱MR-J2S-100A驅動系統控制。絲桿螺距是6MM,傳動是1:1)伺服電機也是三菱的,編碼器分辨率是131072   要求移動最小單位是:微米。

    1. 請問各位師傅,三菱驅動器的電子齒輪比3號參數設置為8192  4號參數設置為375 對嗎?
                                
    2. 1PG的BFMZ中的#0號參數設置是TO  K0  K0  K6000  K1 ,#1和 #2參數設置是DTO K0  K1  K6000  K1,#3參數設置是DTO K0  K3  H200E  K1,這樣設置對嗎?能滿足要求嗎?

    3 .同時想問問,用那個寄存器可以在觸摸屏上監控實際的位置,是D10和D11嗎?



  麻煩能幫我解答下,謝謝
489811126
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 187 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2024-11-01
查看489811126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-17 22:27
不是哪個寄存器可以監視發出多少個脈沖, 而是你要讀取1PG 的當前值  26# 27#  。你使用的是1PG做定位 發脈沖的當然是1PG了,PLC只是賦值到1PG,要監視查看要看1PG里面的BFM單元。 不知道說的對不對。。。