樓主  發表于: 2013-11-13 16:02
圖片:
我們的設備中有大量使用的接觸器,接觸器經常會不吸合,或者觸點燒蝕粘住。我想寫個程序檢測接觸器的動作,常開按鈕輸入指令后接觸器不吸,通過常開輔助觸點給PLC信號,斷開輸出指令并報警;如果接觸器粘住了,此時常開按鈕輸入指令,不會有輸出指令并報警。

通俗點說就是:該吸的不吸,無輸出并報警;不該吸的吸了,無輸出并報警

自己寫了個該吸的不吸,無輸出并報警的程序,另一個狀態的俺就不會了,很矛盾的兩種狀態,哪位朋友有興趣幫我一下唄
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-13 16:33
另一個可以改一下思路“不該吸的吸了,有輸出才報警”這樣想的話或許會簡單些
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-13 16:59
引用
引用第2樓huhuil1l1于2013-11-13 16:43發表的  :
一樣的呀。你常閉點。X1取反,就是一樓方法呀。

是的,其實有點不復雜,換個思路就好。
我公司沒編程軟件,樓主可以試試