lishengping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1193 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2019-11-25
查看lishengping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-11 15:27
請教各位高手,松下GT10與FX1N連接后觸摸屏顯示ER61,查手冊說明ER61說:從PLC 返回NAK 錯誤。請問怎么處理
lishengping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1193 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2019-11-25
查看lishengping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-16 11:16
謝謝大俠,原來PLC的9針圓頭散線的1腳與2腳搞反了