我用VFD-F控制螺桿空壓機也遇到問題,求高手幫忙,我設置如下:
10-00檢出值端子選擇 02由ACI1輸入(PID控制之回受信號來源)
10-02檢出信號參考值設為40hz(我要的壓力是0.6-0.8之間)
01-07上限頻率50hz
01-08下限頻率35hz
01-23加速時間單位(01秒)
02-00頻率指令來源(目標值由40往下調)
02-01運行指令來源(01外部端子)
02-04正反轉禁止(01禁止反轉)
04-09、04-20設定值影響。
03-11模擬電流輸出選擇2 (01 AFM2 0/4-20ma )
04-13 最小ACI1輸入電流
04-14 最大ACI1輸入電流
04-15 最小ACI1輸入電流對應頻率50
04-16 最大ACI1輸入電流對應頻率35
    
現(xiàn)在;變頻器上也有反饋量,可是實際頻率一直是最高頻率,不受PID控制
tom541100
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 491 個
工控威望: 535 點
下載積分: 15291 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2007-09-02
最后登錄: 2024-01-08
查看tom541100的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-11-07 15:39
檢出值和檢出信號是什么意思?