樓主  發表于: 2012-03-23 21:17
用仿真軟件為什么Y17和Y0不能亮半秒鐘呢
下面是梯形圖
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 01:59
    程序剛運行時,Y0有可能“亮半秒鐘”:當M0接通時、正好是在M8013關斷(Off)的起始時。

    在Y17接通時,在下一個掃描周期、就會使M1接通,此時M8013仍在接通(On)的半周,故開始右移,使Y16接通;
    循環到Y(jié)0接通的情況,也相仿。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會