蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-05 16:39
    今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態下應該沒輸出才對),然后拆掉短
接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
    現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 22:12
我也經常把互感器拔掉就是沒見爆過.