現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流?
一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會發生以下問題:
1, 是否會炸表?
2 ,是否會發生安全事故?
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 564 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-05-22
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 21:30
沒事,只要不超量程就沒事的!注意,高壓電機啟動電流在600-800安左右,甚至有更高!