PLC 星-----三角啟動編程只使用2個輸出點,有誰試過?我想應該可以的。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 20:33
才1個點,也不要省了吧.省一個點的,還不如不用PLC做,那更省了,幾十塊就搞踮了
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-02 02:26
更省錢就是直接啟動,就為了小一個PLC的輸出點就增加自己的麻煩,不如不加算了,除非是剛剛好差一個輸出點,
你還不如做個程序,10個需要星三角降壓啟動的電機,在觸摸屏上只用一個轉換開關就可以做順序啟動和停止,想這些的還比較有用些呢