lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-31 07:49

西門子200的PLC長時間斷電會產生這樣的情況嗎?
1.平常寫入到西門子200中的梯形圖程序,長時間斷電程序是不會丟的,只是調試好的VD存儲器是數據丟失,我這個理解對嗎,還是說程序也能丟了呢?

2.看大家說可以把數據寫到EEPROM中去,具體應該怎么做呢?

希望大家幫我解答一下這2個問題,謝謝大家。
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 11:06
EEPROM要注意不能一直在寫,否則PLC會搞壞,還有一個永久保存的方法:數據不多的話,MB0-13設置成斷電保存就是永久性的