1476536669
周口plc編程培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 279 點
下載積分: 915 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-03-13
查看1476536669的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 09:07
em231與托利多傳感器6跟線怎樣連接?有做過的嗎??正負sig   正負sen  正負exc這六根。做計量稱的稱重傳感程序,有做過的高手嗎,指點一下啊啊啊
ronkang
倍加?偩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-10-25
查看ronkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 13:46
1.如果稱重傳感器輸出的是mv/v信號,必須使用S7-200的稱重模塊,進口的,國產沒有。
2.傳感器的6根線分別是3組,即給傳感器的電源、傳感器的反饋、傳感器到模塊的模擬信號。傳感器的電源會根據反饋自動補償。
3.如果使用4線的傳感器,必須把傳感器的電源與傳感器的反饋并接。不過托利多的好像都是6線的,比較穩定。
4.可以使用庫文件MicroScale_v20和MicroScale_additional來調試校稱。也可以使用SIWAREX_TOOL軟件來校稱。
我覺得寫的很詳細了,希望對你有幫助