gqs123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 557 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2013-11-23
查看gqs123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 08:10
三菱FX1S-20MT的PLC,運行時進步進電機轉速只有每鈔二之三轉的感覺,我在成技培訓網上求助過李金成老師,他叫我單獨用一條步進輸出指令運行一下,但情況也是一樣慢,步進驅動器是DM542 ,步進電機是47HS5425,步進驅動器的輸入電壓是DC24V,步進驅動器的輸出只有12V,PLC的輸給驅動器的脈沖電壓2V ,細分數2.4.8對應頻率400.800 1600我也都試過。還是不能解決這個問題。我不知那里出了問題,也不清楚驅動器輸給步進電機多少電壓為準。請高手們給我指點一下,哪一位有步進電機程序的能否發我一份,我試一下,找找原因 先謝了。我的email-lixin9642@163.com
[ 此帖被gqs123在2013-11-06 13:16重新編輯 ]
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 14:51
一般來說,步進驅動器的光耦電壓為5V,至于轉速慢,可能跟你的細分和發脈沖的頻率有關
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gqs123) 謝謝你,細分數我多試過 ..
  • 熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454