工控小生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 625 點
下載積分: 5882 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2024-12-28
查看工控小生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-27 09:08
圖片:
圖片:
圖片:
西門子 S 7 200  CPU出廠的缺省設置是通信口地址為2,波特率為9.6K ,用國產PC- PPI電纜更改通訊波特率為187.5k后無法通訊,注意此時就算在STOP狀態也是不能上載程序的,對于普通編程電纜,搜索速率最高為19.2,如果CPU通信口速率被設置為187.5K,則不能被找到,唯一的辦法就是買一根西門子原裝PC-PPI編程線,原裝線支持187.5波特率,聯機后改回來就可以了,由于手頭一時找不到原裝線,所以只能想另外一個辦法那就是使用西門子提供的 wipeout.exe 程序,恢復CPU的出廠設置,軟件啟動后界面如圖片所示,輸入COM端口號確定,提示輸入密碼恢復出廠,不知道這兒密碼是多少了,有用過的朋友知道怎么操作嗎
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-27 16:52
輸入“clearplc”

還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。
[ 此帖被guochunyi在2013-10-28 07:41重新編輯 ]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。