西門子 S 7 200  CPU出廠的缺省設置是通信口地址為2,波特率為9.6K ,用國產PC- PPI電纜更改通訊波特率為187.5k后無法通訊,注意此時就算在STOP狀態也是不能上載程序的,對于普通編程電纜,搜索速率最高為19.2,如果CPU通信口速率被設置為187.5K,則不能被找到,唯一的辦法就是買一根西門子原裝PC-PPI編程線,原裝線支持187.5波特率,聯機后改回來就可以了,由于手頭一時找不到原裝線,所以只能想另外一個辦法那就是使用西門子提供的 wipeout.exe 程序,恢復CPU的出廠設置,軟件啟動后界面如圖片所示,輸入COM端口號確定,提示輸入密碼恢復出廠,不知道這兒密碼是多少了,有用過的朋友知道怎么操作嗎
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-27 18:42
這個我用過
你可以使用普通的USB-PPI電纜,就是山寨的那種
連接到電腦上,注意一定要把這個USB-PPI的COM口號修改為1,或者2,
然后打開WIPEOUT.EXE
根據你的電纜生成的COM口號,如是1,在你的第一幅截圖里面輸入數字1,如果是2,就輸入2就可以,然后按任意鍵

此時出現第二幅畫面,此時斷開PLC電源,注意是斷電,不是把運行開關撥到STOP檔

電源關閉后,按任意鍵

此時出現第三方畫面

注意此時按任意鍵以后,立刻給CPU供電,

正常的情況下,就可以把PLC恢復成出廠設定了,如失敗,多試幾次就可以了