287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-09-20
查看287422592的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 10:00
電磁感應器SENSOR可以直接接24V和0V嗎?
我在接亞德客兩線感應器sensor,把24V和0V直接接到sensor的棕色和藍色線上,在用繼電器接信號到plc,可是感應器sensor一下子就冒煙了,貌似已經燒掉了,為什么。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 18:54
你是電工嗎
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 18:55
你連基本的基礎有木有
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63016 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 18:59
兩線的傳感器0V接繼電器線圈一端,24V接開的正,另一個端接剩下繼電器線圈一端