付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-22 22:28
今天接了星三角電機接線盒里6根線沒有接線柱和線號 我也沒有什么好辦法 我只好通上電試了  之間都短路了好幾次了  接觸器都快燒壞了  我想求一個好的辦法  希望以后能不用在帶電試了  
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 23:08
要機械表才行,三相分出來后,隨意分出頭尾兩組線頭,接在萬用表上,轉動一下電機主軸,萬用表針mA檔有擺動就說明有頭尾分錯了,做記號調換再試,直到試出為止
[ 此帖被戇獅在2013-10-22 23:16重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(崔心順) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(付玉明) 真誠感謝!   ..