樓主  發表于: 2013-10-21 20:15
各位兄弟,現在有一問題求助,現在有一臺設備原先用FX2N的PLC通過485通訊控制兩個IAI的電缸,現在把PLC升級更換為FX3U的,在原有程序上更改PLC類型,上傳到PLC后,PLC與IAI電缸無法正常通訊,有沒有遇到過類似狀況的,求教!謝謝
[ 此帖被gufan8099663在2013-10-22 19:45重新編輯 ]
附件: 噴涂機.zip (23 K) 下載次數:205
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-05
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 15:37
請確認 1、FX2N和FX3U用的通訊同是485BD板或485模塊?BD板和模塊相應的寄存器和參數設置通道不同的,如是需修改程序中相應的寄存器地址。
2、硬件通信接線是否也需變更?
3、電缸側是否有參數也需變更?
以上,僅供參考。