skyspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 177 點
下載積分: 610 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2014-07-21
查看skyspeed的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-21 15:44

  現場一臺FX3U plc和3個FX 2N-10PG 共同控制4臺伺服電機,  現需要編寫上位機監控軟件, 工控機以選好且現場離PLC距離有點遠(>50m), 且沒有工業以太網總線, 不知工控機如何和PLC連接, 查了資料, 貌似有兩者方式,不知可行否?


    1.  通過 FX3u-ENET-L 這個專用的以太網模塊,通過網線連接一對一的連接到工控機,利用TCP/IP通信 ,距離的要求滿足了,但查了貌似這個模塊要2000多,快抵上一個PLC了,價格稍微高一些,另外編程的難度是不是有大一些?

   2.  通過 一個擴展適配器 FX3U-485-BD,  通過RsS485連接到計算機, 這種方式是否需要在工控機上端裝一個RS485 轉RS232的街頭,通過雙絞線連接。? 價格上比較低廉,但是距離上是否滿足,另外現場有很多干擾,會不會這種方式干擾比較大?

  歡迎賜教,謝謝。

  
skyspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 177 點
下載積分: 610 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2014-07-21
查看skyspeed的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 11:39
引用
引用第2樓manjialin于2013-10-21 18:35發表的  :
注意232轉485轉換器選擇有源的即可,線纜選擇雙絞線,使用422模式


謝謝!

不源的,不需要電源,不是更方便嗎?

有源的和無源的,在性能上有何區別?

為何不直接用485格式呢?